请教各位装修大神,三楼楼顶渗水会从二楼楼梯口处渗出么?

发表于: 2018-09-25 15:13 2461人阅读 8人回复 只看楼主 | 第1页 | 最后一页

    北海土著






    敲了半天的地板砖,手都累了,不知是楼顶渗水还是卫生间渗水,从二楼的楼梯处滴落,搞得扫干楼顶上的水,还是渗,以为是卫生间了,敲开地板砖却不见有水,三楼楼顶渗水应该在三楼房间内的,怎么渗到二楼楼梯口处滴水呢?请教各位专家,这到底是什么情况,什么地方渗水?谢谢!
    全部评论: 最赞|最新

    刚到北海

    阳台过去的
    复制本楼地址 | 举报 | 只看该作者 
    沙发 2018-09-25 16:49 来自
    引用回复

    北海市民

    和我以前的情况一样,以前我的是卫生间冲水阀渗水。渗到楼梯口出。找不到原因你可以停用楼上卫生间试试
    离线
    楼主枫塘已停用二楼卫生间用水,况且凿开地面砖,楼顶就扫干水,但一样有水渗出,用水是水井水抽上三楼顶上的水塔的。排除,电线管,下水管,下水管在楼顶接墙外通楼下的。
    复制本楼地址 | 举报 | 只看该作者 
    3楼 2018-09-25 20:08 来自
    引用回复

    刚到北海

    看现场情况才知道,
    复制本楼地址 | 举报 | 只看该作者 
    4楼 2018-09-25 20:18 来自
    引用回复
    peter2000 在线

    北海通

    精华7
    卫生间有二次排水无?自建房一般无做有。拆落水管一楼板底再看。
    离线
    楼主枫塘卫生间直排水从蹲盘直接排出,水管是PPR管,从楼顶水塔连接下来,基本排除水管漏水的可能,怀疑是天面楼顶渗水,但为什么要在二楼楼梯口处渗出呢?

    老北海

    卫生间关水阀试下就知道了
    复制本楼地址 | 举报 | 只看该作者 
    6楼 2018-09-26 12:44 来自
    引用回复

    老北海

    对于漏水,一切皆有可能!
    复制本楼地址 | 举报 | 只看该作者 
    7楼 2018-09-26 20:53 来自
    引用回复

    北海土著

    楼主peter2000于2018-09-25 23:02发表的  :卫生间有二次排水无?自建房一般无做有。拆落水管一楼板底再看。 (2018-09-25 23:02) 

    二次排水是什么意思……我家二楼卫生间渗水过了邻居家、现在不知道是什么位置渗水
    复制本楼地址 | 举报 | 只看该作者 
    8楼 2018-10-25 17:08 来自
    引用回复
    peter2000 在线

    北海通

    精华7
    现实中碰到这种情况再回复楼主。
    应该是自建房老旧了(过十年蛮?),楼板钢筋洞渗水,所以出现楼顶渗水沿墙壁再沿楼板渗出。
    也是束手无策,只能做好第一轮防水。
    描述
    快速回复

      [完成后可按 Ctrl+Enter 发布]恢复刚才写的帖子
      你需要登录后才可以回贴 | 点这里注册